75KW的风机,是变频启动的,用国标的35平方线,又怕小,想用50平方的线,纠结了好几天了。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-03-19
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 12:24
用35的够了。风机水泵在设计时电机都有加大功率的现象,再加上用了变频器,功率因数很高。且你的线很短。