小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-29 16:56
75KW的风机,是变频启动的,用国标的35平方线,又怕小,想用50平方的线,纠结了好几天了。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48705 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-01-04
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 12:24
用35的够了。风机水泵在设计时电机都有加大功率的现象,再加上用了变频器,功率因数很高。且你的线很短。