lv123
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 264 点
下载积分: 867 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2023-09-29
查看lv123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-28 14:14
1.    确定你的PLC型号、硬件版本(在plc左侧铭牌上小圆圈内  例: V3.1)然后跟信捷PLC技术支持索取刷机资料
2.    如果PLC型号为以下几种,在刷机之前还需先将PLC的盖子打开,将CPU板上面对应的跳针短接起来:
XC2/XP2 只有一组跳针——非插BD板的跳针  
XCM32 有竖着的三组跳针(PLC正对着你),将2/3两组分别短接
XCM60 有横着的两组跳针,将他们分别短接

在这些准备就绪之后 我们开始刷机:

a.    首先注册软件
b.    打开刷机软件
c.    打开刷机的PLC系统文件  后缀为  。sys
d.    设置参数,只需选择你的电脑串口是几号,且确定其能用
e.    开始下载
f.    出现如图字样——说明你的串口没有被释放,有其他软件正在使用,需将对应软件关掉如果实在找不到可将电脑重启,然后重新a步操作  此处我的编程软件占用了串口  将占用串口的软件关掉即可
g.    出现此画面的时候  给PLC重新上电
h.    现在已经开始刷机,这个过程可能需要数分钟,注意此过程不能断电!!
i.    等待。。。
j.    刷机完成 给PLC重新上电  然后打开PLC的变成软件XCPPro  然后下载程序即可——注意之后使用请勿轻易修改串口1参数
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台,售后维护,设备维修,设备电气设计与安装,自动化系统设计安装,电控箱配电接线等联系电话:13537136343,QQ:894187967