lv123
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 264 点
下载积分: 867 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2023-09-29
查看lv123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-21 09:14
三菱PLC(FX2N-64R) 22OV接成380V什么会烧
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台,售后维护,设备维修,设备电气设计与安装,自动化系统设计安装,电控箱配电接线等联系电话:13537136343,QQ:894187967
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 09:25
无语!!!!
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-21 09:38
换块电源板
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-21 09:49
比我还粗心大意啊
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-21 11:03
直接报废。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-21 11:38
  哈哈, 牛人。。

  我直接接24V  输程序的
做工控,做人生
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-21 11:47
估计换电源板也挽救不了了,看你的运气如何?
happy伏久者
标准我来定
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 244 点
下载积分: 518 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-07-06
最后登录: 2021-01-09
查看happy伏久者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-21 17:18
不会吧,220接成380
昆仑通态触摸屏,汇川PLC变频器
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-08-20
查看王春杰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-21 17:42
哈哈,你也太有才了,直接在0V 24V上接DC24V电源的看一下PLC还能运行不
钟国富
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 265 点
下载积分: 760 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2009-12-06
最后登录: 2017-06-03
查看钟国富的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-21 21:36
要注意接线是否正确啊。
hxyef
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3418 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2007-09-12
最后登录: 2024-12-02
查看hxyef的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-21 21:46
首先电源保险会烧 在看下直流滤波电容,一般是400V 180UF左右的,然后就是 电源开关管附近的元器件 开关管的启动电阻 200K左右 最后就是开关管4820之类的 后面电路应该没多大的问题!
  反正没有楼上有些人说的那么吓人啦!
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 733 个
工控威望: 8141 点
下载积分: 4526 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-12-23
查看thawless的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-21 22:04
上次我就碰到这种事情,只要更换开关场效应管就好了。