804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 09:21
现在用的是台达的PLC要与三晶的变频器做485通讯 通过触摸屏来设定频率  没有做过通讯 不知道怎么写呢  请大家帮忙啊 能有资料分享一下最好了
还有台达的MODWR和MODRW有什么区别呢  
变频器的通讯是RTU  发送的信息帧是 010600001388849C十六进制

01 变频器地址
06 modbus   功能吗 写寄存器
0000    寄存器起始地址
0001   要写入的数值
1388   主频设定的参数
849C     CRC校验码
小弟不明白 请大家指点
[ 此帖被804759109在2011-07-19 10:22重新编辑 ]
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 09:31
是什么地方不明白吗  MODBUS-RTU 通讯协议下 采用的CRC检验方式 数据都为16进制 故1388 实为K5000的十六进制显示 你这个代码就是写变频器频率为50HZ  如有不明 QQ交流791898717  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(804759109) 热心助人