foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-25 12:34
一块指针式远传压力表,起始电阻值:3~20欧姆,满刻度电阻值:340~400欧姆,它有3根线

要接到显示仪表上。量程是0~0.6MPa,现要显示仪表能和远传压力表显示相同的值。显示仪表有

项设置是IN(输入信号类型选择),我设为27(0~400欧姆)测量范围是-1999~9999。用螺丝刀

拨动远传压力表后的指针让它的压力有所变化,两表怎么也不对应。两表的接线图如下
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5176 个
工控威望: 7399 点
下载积分: 157935 分
在线时间: 3137(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-09-21
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-25 13:17
如果显示表的1、2、3(即P1、P2、P3)是可以接热电阻的,按照我自己的理解:
1--P1&P2
3--P3

2不接线

另外这种仪表肯定能够在参数里面进行修正,首先将远传表电阻调为0,将显示仪表显示值设为0MPa;再将远传表电阻调位400,将显示仪表显示值设为0.6MPa。这样再拨动远传表的电阻的话,显示仪表就能显示出对应的变化值了。(大概原理应当如此)

怎么设置显示仪表,需要看说明书的啊。

以上是个人看法,敬请指正!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5176 个
工控威望: 7399 点
下载积分: 157935 分
在线时间: 3137(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-09-21
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-25 13:50
用调电阻来看显示表的数值,不要用显示表的的数值倒推电阻值。
或者说如果它们的比例关系是Y=aX+b的话,那么你的仪表与压力计对应关系为0=aX+b,且X不等于0,也就是b不等于0。
如果b不可调,则这个关系就这么建立了,只要a这个比例系数是稳定的,那么就可以说达到了我们的控制目的了。
最终,我们要做的就将Y与实际压力进行校正,只要Y的显示值是实际压力就可以了。
在一般的仪表中,肯定能有一个参数,专门对测得数值进行上下调整,使得显示值显示为实际值(用专用测量仪器校准的值)。
所以,我认为只要这块仪表现在能够根据压力计阻值的变化,正常显示一个在0~0.6MPa之间的数值(最好是成正比的),那么,就只要找到该仪表的说明书,将这个参数修正过来就行了。