        求助,如何利用只编码器的Z相在直线导轨中回到零点。

    我试过利用Z相在冲压机床上回到上始点,但我不知道怎么利用Z相在直线导轨中回零。

    我有一部小车用变频器驱动,要求利用编码器定位,还要要求小车在开始任何位置利用Z相回零。在小车运行的过程中,会扫到很多次Z相,零点变得不是唯一,和冲床的循环运动有区别。

    我的想法是在零点前一点的位置加一个光电开光,让零点的Z相变得唯一,只用光电的话精度又不够高,Z相和光电开关结合我觉得可以解决问题。但老板说加一个光电开关会提高成本。所以想求助与各位大虾。PS:用的是三菱PLC    QQ312875251
张家港市
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-03-14
最后登录: 2024-06-25
查看张家港市的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 13:53
碰到这样的老板也算是倒霉的,照道理一般老板不管这个的为,技术为大为,只要设备可靠,适当的增加成本也是必须的为,否则就不要做设备了,呵呵。