        求助,如何利用只编码器的Z相在直线导轨中回到零点。

    我试过利用Z相在冲压机床上回到上始点,但我不知道怎么利用Z相在直线导轨中回零。

    我有一部小车用变频器驱动,要求利用编码器定位,还要要求小车在开始任何位置利用Z相回零。在小车运行的过程中,会扫到很多次Z相,零点变得不是唯一,和冲床的循环运动有区别。

    我的想法是在零点前一点的位置加一个光电开光,让零点的Z相变得唯一,只用光电的话精度又不够高,Z相和光电开关结合我觉得可以解决问题。但老板说加一个光电开关会提高成本。所以想求助与各位大虾。PS:用的是三菱PLC    QQ312875251
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-29
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-17 01:20
使用PLC的断电保存D就可以,回零时做减法,到零时候就是原点,前进做加法,但是使用这个前提就是不能断电改变导轨的位置,不然要重新调整计数器的值
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-29
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-17 11:58
那就只能装个光电开关,国产的才几十块一个,若是这个都不肯花钱,就叫他不要做了这台设备。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420