大家好,我用一个编码器给电机正反转计所走长度,用C235,只计A相脉冲反转时用M8235。比喻我要求正转到3550个脉冲停再反转到1000个脉冲处停。但是正转是他能正好走到3550反转则要到950个左右才会停,为什么正转能刚好反转就会多走一点呢?
yangzeliand
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 16:56
现在我有研究了下,可能是电机运转是产生轻微震动,可能就是震动造成了干扰。请问下有解决这干扰的办法吗?
yangzeliand
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-16 09:55
多谢七楼的帮助,改用两相二的计数器果然就好了,非常感谢!!!这问题困扰我一个礼拜了。