zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-14 15:57
我手上有一个项目用西门子MM430变频器实现恒压供水,压力变送器:0-10MPa,输出信号:4-20ma,用压力变送器的模拟量输出信号接到变频器的模拟量输入信号1,当要求实现4MPa恒压供水时。把变频器的参数设定以下:
   P1000频率给定傎的选择:2;
   P2220   PID调节器:     1;
   P2253   :755;
   P2280:      0.05;
      P2285:      0.02;
      P2293:      10;

不知道以上设定是否正确,还有实现4MPa恒压是如何设定的,望各位指点一下,谢谢!
[ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新编辑 ]
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 10:19
最方便采用微电脑控制器,接线少PID控制也不错,比变频器自带的功能要好得多!不妨试试!www.zpdq.net 158 2221 0719
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com