zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-14 15:57
我手上有一个项目用西门子MM430变频器实现恒压供水,压力变送器:0-10MPa,输出信号:4-20ma,用压力变送器的模拟量输出信号接到变频器的模拟量输入信号1,当要求实现4MPa恒压供水时。把变频器的参数设定以下:
   P1000频率给定傎的选择:2;
   P2220   PID调节器:     1;
   P2253   :755;
   P2280:      0.05;
      P2285:      0.02;
      P2293:      10;

不知道以上设定是否正确,还有实现4MPa恒压是如何设定的,望各位指点一下,谢谢!
[ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新编辑 ]
工控小人物
QQ68614637
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 3905 点
下载积分: 3210 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2011-03-31
最后登录: 2024-12-17
查看工控小人物的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 16:02
PID运算还是不要通过200的PLC  直接用变频器的PID是最好的
实际运行后发现的
致力于工控 QQ68614637