问:在下初学PLC-300,以前知道在200中有MOVE-R指令,但300中没有,请问下用什么指令能将负实数-10.5传送到MD20中,用MOVE不行啊?
答:move指令是可以传送负实数的。你是用PLCSIM仿真的吧?在仿真时注意把MD20属性选择为REAL(下拉菜单里选择)。仿真结果 为 -1.050000e+001(-1.050000为尾数,e+001为指数,意思就是-1.050000*10的一次幂),不就是-10.5?
你还可以在运行PLCSIM时直接监控程序啊,在监控状态下右击MD20—表达式—浮点,你再看看结果吧。