foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-23 09:12
图片:
X4是磁翻版的高位,X5是低位,Y15,Y16分别是两台电动机,要求控制是,高位

起一台,低位停这台。再到高位时起另外一台,两台轮流切换,我写了几句,达不到要求。用仿真器

模拟状态不合适,刚运行所有RST 指令就执行了


sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-23 13:40
把X4、X5、Y15、Y16的常开点换为上升沿
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-23 18:48
X4上升沿,X5下降沿,然后高位时强制X4通,低位时强制X5断,反复试验,应该没问题。
要注意实际中液位是怎么变化的。