楼主  发表于: 2008-03-23 09:12
图片:
X4是磁翻版的高位,X5是低位,Y15,Y16分别是两台电动机,要求控制是,高位

起一台,低位停这台。再到高位时起另外一台,两台轮流切换,我写了几句,达不到要求。用仿真器

模拟状态不合适,刚运行所有RST 指令就执行了


foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-23 11:59
图片:
还是这个问题,我又写了另外几句。想法是先清除所有可用存储器的内容。把D0置1,D1也置1。

比较D0和D1,这两个数应该相等。于是到高位时(X4通)置位Y15启动一台电机,低位时(X5通),

复位Y15,停刚启动的电机。同时把D1置0,下次比较D1和D0,D1应该小于D0,于是启动另外一台

电机,把D1再置1。再比较。从而达到通过两个液位来控制两台电机切换使用的目的,可是模拟还是

不成功,郁闷啊!请站长指点。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-23 16:36
图片:
把X4、X5、Y15、Y16的常开点换为上升沿后还是不对,在仿真中强制X4状态合适
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-23 16:37
图片:
再接着强制X5状态就不对了
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-24 15:51
感谢站长在百忙中抽出时间给予指导
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-02 08:49
多谢各位给予的关注,站长给的LAD我已试过,无论是在仿真软件上,还是在真实硬件上

都达到了控制要求
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-02 09:14
能有这样的好网站,想不进步都不行