三菱PLC FX1s-14MR-001是直流输入,还是交流输入?怎么看?怎么区分?(我知道是继电器输出的)
我是刚接入PLC请各位朋友帮我讲解一下,谢谢!
  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:13重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-10 17:00
当然是直流啦,是DC24V.
楼主留言:
从哪里看出的?
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-10 17:07
DC24V输入
楼主留言:
怎么看出来的?
yhnt
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2009-07-11
最后登录: 2024-04-12
查看yhnt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-10 17:08
输入是直流的,看看手册吧,上面写的很清楚。
楼主留言:
从外观上可以看出来吗?
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-10 17:19
看接线端子就可以知道。
楼主留言:
端子上看不出啊。
huhaiming
上海
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2021-09-25
查看huhaiming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-10 17:33
电源是220V,输入端是24V,输出应按你使用要求的电源,可以是直流,也可以是交流
楼主留言:
怎么看出是24V直流输入的
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-10 19:20
不要老是问人家怎么看出来的,人家都是从手册上看到滴这个回答你满意了不,再说目前我是没看见过交流输入的PLC
楼主留言:
一定要看手册吗?假如没有手册怎么办?你没有见过交流的输入?
jinke00
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jinke00的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-10 20:23
我正好在研究帮你说下吧

FX1s-14MR-001     输入输出总点数14   M表示基本单元   R表示为继电器输出 001表示电源类型为AC  

详解   输入输出合计点数14     输入8点  输出6点  AC电源 DC输入  继电器输出

详看使用手册第12页
楼主留言:
恩,谢谢你的解答
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    农村娃
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看农村娃的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-10 20:38
    一定要看手册吗?假如没有手册怎么办?你没有见过交流的输入?

    我看要是没有这个网站你就不用学PLC了?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-12-25
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-10 20:46
    至今为止我还没见过输入信号为交流的PLC,据我所知都是直流的信号,不知道是不是我孤陋寡闻。汗颜啊!知道的朋友麻烦吼一声。谢谢!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(长丰实业) 热心助人
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    plc420827
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 913 分
    在线时间: 136(小时)
    注册时间: 2011-05-16
    最后登录: 2019-03-16
    查看plc420827的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-10 21:02
    拿万用表测测不就知道了吗!唉,别什么都问啊,
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-10 21:08
    凯撒说的对,我印象中也没有贱过交流输入的哟,谁没事搞个220V的传感器接入PLC?     