[upload=1]      谁知到自力调节阀怎么装是对的啊,  我装了一个自力调节阀有气压打不开怎么回事,  我给调节气官装到阀前了, 就是打不开 是为什么呢  阀是上海正一的,
yhnt
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2009-07-11
最后登录: 2024-04-12
查看yhnt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 20:37
装到阀后(出口侧)试试
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-09 20:49
你的自力式调节气管应该安装到出口侧才可以的。要关闭的时候,出口压力越大,阀关闭的速度越快。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
付明明
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看付明明的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-09 21:01
谢谢 老师指点
付明明
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看付明明的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-09 21:06
他的阀是常开的吗,我装的时候也没有住意