楼主  发表于: 2011-07-09 16:20
我新买的,下载了程序很简单的。

但是不论是断电还是通电的情况下,输出里面的com3和y10,y12\\\  com6和y30和y32都是通的。。 即使plc不加电的情况下哦。 上面的指示灯是好的但是并不亮。  

请问是不是坏了啊? 谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 21:53
很可能相应的几个继电器坏了,更换一下继电器就行了