snaly
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看snaly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-08 23:29
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢


  

附件: 1.rar (53 K) 下载次数:57
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-12 22:00
看了一下楼主的图纸有几点没画好,    一:,AC220电源标示的不好,只是把开关电源和PLC相连通并没有电源的进线标示.开关电源输出端子没有标示DC24V,(虽然开关电源型号上已注名120W24V,最好还是在接线端上标示一下最好不过了.)    二:输入的磁感应开关接线没有画好,漏刑PLC的输入端X在没低电平导通时其内部回路是高电平信号,楼主所画的磁感应开关另一端接DC24V正极也就是高电平信号,所以不能构成回路无法工作,要改接至DC24V负极端.     三:PLC输出部分的电磁阀线圈不能串入指示灯,可以用并联接法.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗