楼主  发表于: 2011-07-08 23:29
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢


  

附件: 1.rar (53 K) 下载次数:57
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 10:02
输入端怎么又两个COM呀,一般输出端的COM是Xn的负极,输入端Xn与COM本身通过外部开关可以构成回路,不用再接外部电源,你最好测一下COM与Xn是不是有24V电压,电磁阀LED指示灯如果是用于面板信号指示应并联于电磁阀两端,还要注意极性,输出端我个人习惯接法是COMn接正极(+24)或火线(L),望高手指正
楼主留言:
COM是Xn的负极。你所指的Xn是什么意思,请指点
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
  • 下载积分:+5(xqx666) 热心助人
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-09 18:34
    Xn是指输入端X01、X02、X03..............,7楼说的对,一般为了安全输出端最好用继电器过度一下。
    楼主留言:
    谢谢。明白