请各位朋友帮我看一下这个接线对不对
上一主题
下一主题
snaly
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看snaly的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-08 23:29
全看
|
小
中
大
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢
附件:
1.rar
(53 K) 下载次数:57
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-09 10:02
全看
|
小
中
大
输入端怎么又两个COM呀,一般输出端的COM是Xn的负极,输入端Xn与COM本身通过外部开关可以构成回路,不用再接外部电源,你最好测一下COM与Xn是不是有24V电压,电磁阀LED指示灯如果是用于面板信号指示应并联于电磁阀两端,还要注意极性,输出端我个人习惯接法是COMn接正极(+24)或火线(L),望高手指正
楼主留言:
COM是Xn的负极。你所指的Xn是什么意思,请指点
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
下载积分:+5(xqx666) 热心助人
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-09 18:34
全看
|
小
中
大
Xn是指输入端X01、X02、X03..............,7楼说的对,一般为了安全输出端最好用继电器过度一下。
楼主留言:
谢谢。明白