用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请各位朋友帮我看一下这个接线对不对
上一主题
下一主题
snaly
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看snaly的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-08 23:29
全看
|
小
中
大
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢
附件:
1.rar
(53 K) 下载次数:57
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
251 个
工控威望:
334 点
下载积分:
5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2019-01-23
查看无忧山水的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-09 13:00
全看
|
小
中
大
信捷的没有用过,就一般来说输入COM本来就是电压一极,不用在另行接入了,气缸上的磁性开关可以直接用PLC的COM。输出,建议电磁阀不要直接接到PLC 触点上,容易造成PLC损坏,最好加装中间继电器。其他的用电驱动设备也最好这样。在各路COM上加装保险也很有必要。二,指示灯只能并接到电磁阀的电路上,不要串接。至于输出端,COM的接入是选择正极还是负极,我建议是选择负极(220V选择零线),这样输出端对地没有电压,可以避免线路出现故障时,在PLC输出端触点烧坏,损毁PLC 。一家之言,请大家指教。
楼主留言:
感谢
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(xqx666) 热心助人
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请各位朋友帮我看一下这个接线对不对
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问