snaly
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看snaly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-08 23:29
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢


  

附件: 1.rar (53 K) 下载次数:57
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 13:00
信捷的没有用过,就一般来说输入COM本来就是电压一极,不用在另行接入了,气缸上的磁性开关可以直接用PLC的COM。输出,建议电磁阀不要直接接到PLC 触点上,容易造成PLC损坏,最好加装中间继电器。其他的用电驱动设备也最好这样。在各路COM上加装保险也很有必要。二,指示灯只能并接到电磁阀的电路上,不要串接。至于输出端,COM的接入是选择正极还是负极,我建议是选择负极(220V选择零线),这样输出端对地没有电压,可以避免线路出现故障时,在PLC输出端触点烧坏,损毁PLC 。一家之言,请大家指教。
楼主留言:
感谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xqx666) 热心助人
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com