用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请各位朋友帮我看一下这个接线对不对
上一主题
下一主题
snaly
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看snaly的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-08 23:29
全看
|
小
中
大
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢
附件:
1.rar
(53 K) 下载次数:57
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
工控组态
工控组态
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
1159 点
下载积分:
2943 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2009-09-03
最后登录:
2024-11-14
查看工控组态的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-09 09:03
全看
|
小
中
大
1.PLC输入接线有误.
2.指示灯不能与电磁阀串联.
楼主留言:
这个输入的错误是哪个地方?能指点一下吗
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(xqx666) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请各位朋友帮我看一下这个接线对不对
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问