hhzcp
学习交流在学习交流
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-02-07
最后登录: 2022-04-02
查看hhzcp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-08 17:56
有这样一个项目,是关于运动滑轨的,在这过程中有三个位置需要检测,本应该是用三个行程或接近开关,对应PLC的三个输入点,再加上两个限位一共5个点,可对方却要求是三个检测点用一个行程开关,限位用两个,这样的设计见的不多,大家有这方面的意见吗?到底是有三个开关检测三个位置,还是用一个开关检测三个位置呢?

如果都行,各有什么优缺点呢?
旨在学习
xf_lyj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 22:30
都可以,三个开关检测三个位置成本高,但简单方便。一个开关检测三个位置节省便宜,但控制程序麻烦些。
说一下一个开关检测3个位置的思路:三个撞块,一个开关,再结合前进/后退的方向进行加、减计数可以判断当前的位置数。