楼主  发表于: 2011-07-08 11:21
我用LG-K120的PLC来控制三菱MR-J2-200A伺服,可是我发现LG的PLC发出的信号是P40是脉冲信号和P42是方向信号,可是三菱伺服是PP是正转的脉冲信号端,NP是反转信号端,只要把P40的脉冲信号给到PP是正传,P40的脉冲信号给到NP就是反转,P42没有用上,可是我的PLC里设置脉冲为+10000时P42没有信号输出,当设置到-10000时PLC的P42有信号输出,PLC的程序应该是没有问题,我把P42接到过PP.NP.PG.NG.都不管用,希望大家告诉我怎么解决这个问题,我是新手希望大家帮帮我
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-12-15
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 12:00
仔细研究一下三菱J2S的接线图
P40接PP,P42接NP,PG、NG不用接,SG要接,注意COM与OPC要接+24V

将伺服驱动器NO.21设为0001