楼主  发表于: 2011-07-04 20:30
研究电子称与PLC FX2N232BD通信
以下为电子磅秤的通信协议:
波特 1200-9600,   数位 8,    奇偶位  1,   代码 ASCII   , 传送方式  双向, 
 

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
H1  H1,H2H2 ,DATA-- --- -DATAUNIT----UNIT CRLF






打开电子秤与PLC时,FX232BD ,RD指示灯已在不停的闪,代表有接收信号。
PLC程式如下:





为什么转出来是13呢?请教各位我那一步出错了?谢谢了!


whs700
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看whs700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 19:13
方法TO H0 D8120  通信设定(通信内部设定)。程式写
  1. RS D0 K0 D100 K16
复制代码因为称为 ASCII 十六位
  1. BMOV  D105  D120 K4  具体请到图片上的地址。。。 我发不了地址
复制代码
  1. HEX  D120 D200 K1
复制代码
  1. HEX  D121 D201 K1   
复制代码