  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
豆腐
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看豆腐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-20 23:43
              请问,,各位前辈
怎么用一个普通的按钮,  和普通的接触器 继电器实现启停 (按一下是启,再按就是停)电机
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-20 23:57
1.单按钮起停,在PLC编程里一般用上升沿输入实现;
2.普通的继电器有多普通?只用中间继电器应该是不行的;
3.用时间继电器接线可以实现,要注意按钮按下的时间长短;
4.用计数器可以实现,要注意将其复位为0。
5.自锁按钮算不算“普通”呢?
[ 此贴被sjm213在2008-03-21 07:59重新编辑 ]
max39
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看max39的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-21 00:51
你是指不用PLC参与吧!那就用带锁的行程开关吧!
232497244
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 1821 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2007-03-18
最后登录: 2024-11-22
查看232497244的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-21 09:39
普通的按钮,  和普通的接触器继电器实现启停 (按一下是启,再按就是停)

用一个按钮的没见过,

用两个按钮的,就经常使用

   
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-21 10:18
用PLC实现比较容易,在本站搜索“单按钮”可以得到至少9种方式
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
onlycg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看onlycg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-21 10:20
2楼正解
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-11-07
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-21 11:29
这么简单的控制还要那么麻烦吗.吃饭没事干啊
QQ:235174304.VX:Deng235174304
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-21 15:58


传说是某公司面试的题目,以前有人问过,图也是转的,觉得有趣便收之,没什么实际用处。
[ 此贴被一天贼忙在2008-03-21 16:12重新编辑 ]
混灌水区的!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-03-21 17:26
用三个继电器和一个按钮和若干的线就可以实现!!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-21 17:26
我先上个厕所,呆会回来了再画一下做成图片上传上来.
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-21 18:15
个人认为此图在单按钮控制起动停止控制线路应用中并不合适,单按钮起动停止只适用在远距离一根线控制起动停止,或正转反转中适用.
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-21 18:29
单控钮起动停止只适用于一根线控制电机正反转或起动停止类控制线路
描述:献丑了
附件: 单按钮控制起动停止.rar (24 K) 下载次数:5
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go