在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-12 21:45
首先你要把电力系统搞清楚。IT系统,TN-C系统,TN-S系统,TN-S-C系统。
一般6KV用的就是IT系统,只有3条火线没有零线。
TN-C系统是三相四线制,没有专用地线。
TN-S系统是三相五线制,地线在用户端不接地。
TN-S-C系统还是三相五线制,地线在用户端要重复接地。
漏电保护器的原理是:从相线流出的电流必须从零线流回去。如果设备漏电,那么就跳闸。