在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
lidaqian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 228 点
下载积分: 762 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2023-04-10
查看lidaqian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-10 15:42
零线地线共用是称PEN线。零线必进漏保,否则漏保失效。1.一般漏保以后的线路可不用保护零(PE). 2用保护零(PE)必从漏保的上口以上(离接地点越近越好)接入。