在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
顾爱峰
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 07:20
地线从零线还没进漏电开关之前接,零线一定要进三相四线漏电开关,过了漏电开关后的零线不能再与地线相连,否则闸合不上,如是三相四线漏电开关,零线一定要进开关,否则起不到漏电保护作用。  建议去看一下变压器工作原理与接线图。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xqx666) 热心助人
    顾爱峰
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-08 11:52
    学习一下变压器原理