在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-02 16:49
地线从零线还没进漏电开关之前接,零线一定要进三相四线漏电开关,过了漏电开关后的零线不能再与地线相连,否则闸合不上,如是三相四线漏电开关,零线一定要进开关,否则起不到漏电保护作用。