零线地线共用后的问题请教大家
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-05
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-02 13:26
全看
|
小
中
大
在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
分享
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
334 点
下载积分:
5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2019-01-23
查看无忧山水的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-02 17:28
全看
|
小
中
大
如果要接三项四线漏电开关,零线肯定是要接上的。注意的是在断路器引出端之后,就不能重复接地了。也就是说如果出现漏电情况必须经过开关内的零线返回,才能起到保护作用。不过请注意,如果这个漏电断路器是在控制大范围用电的情况下,作为总开关,建议不用。一旦出现接线不正常和故障,那么影响范围太广。如果非要进行漏电保护,在各个分支小范围使用,是比较妥当的,故障率较低,查找更容易,维护性要更好一些,灵敏度也更高。一家之谈,请指教。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(xuxiaoping18) 够详细
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com