小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-15
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-02 13:26
在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
王风
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2022-09-17
查看王风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-12 19:29
(漏电保护开关的说明书说的很详细了。
零线在进入漏电保护器开关前,可以重复接地,但经过漏电保护器之后的零线,就不能再接地了。必须对地绝缘。)
支持这个