楼主  发表于: 2011-07-02 13:26
在工厂是三相四线制,零线地线共用一根线,在配电房里这个漏电断路器应该怎么接啊?先谢谢大家了。
ytmf0795
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-28 13:16
零线在进入漏电保护器开关前,可以重复接地,但经过漏电保护器之后的零线,就不能再接地了。必须对地绝缘。
ytmf0795
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-28 13:22
300A以上的空开不要用带漏  只有在终端才用带漏的  外壳接零就不错