• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-30 20:38
T0是100MS定时器,那么T0 K100是10秒还是166秒,说白了就是PLC时间是按10进制算还是60进制算
yhnt
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2009-07-11
最后登录: 2024-04-12
查看yhnt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-30 20:40
是10秒
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fxh19861017)
    211开关
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 959 点
    下载积分: 11619 分
    在线时间: 794(小时)
    注册时间: 2010-10-06
    最后登录: 2024-11-19
    查看211开关的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-30 20:43
    100乘以100=10000ms=10秒
    沙痕
    给生活编个程序,让你过得更精彩~!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 630 个
    工控威望: 825 点
    下载积分: 21581 分
    在线时间: 346(小时)
    注册时间: 2010-10-27
    最后登录: 2024-05-10
    查看沙痕的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-30 20:48
    楼上说得很清楚
    wcwrq
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wcwrq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-30 20:49
      
    wfb610
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 685 个
    工控威望: 3967 点
    下载积分: 20570 分
    在线时间: 688(小时)
    注册时间: 2009-09-25
    最后登录: 2024-11-25
    查看wfb610的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-01 07:12
    图片:
    PLC内部都是用二进制数处理的
    ft0752
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 508 个
    工控威望: 2597 点
    下载积分: 4743 分
    在线时间: 130(小时)
    注册时间: 2009-10-09
    最后登录: 2024-03-03
    查看ft0752的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-01 09:03
    K是10进的,H是十六进制的,而T0则是100ms时间继电器
    罗丕宪
    罗先生你好
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 3310 点
    下载积分: 567 分
    在线时间: 385(小时)
    注册时间: 2010-03-23
    最后登录: 2024-11-26
    查看罗丕宪的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-01 09:07
    上面讲的很清楚啦,要不在看看手册
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2009-07-13
    最后登录: 2019-05-13
    查看qlin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-01 10:49
    1秒=1000毫秒,十进制。
    仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    musiczhong12
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看musiczhong12的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-01 11:26
    T0是100毫秒定时器,即单位是100毫秒,T0K100即100X100=10000毫秒,即10秒。
    另没有60进制!
    wy534027455
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 495 分
    在线时间: 18(小时)
    注册时间: 2011-04-15
    最后登录: 2016-08-30
    查看wy534027455的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-01 12:16
    1秒等于1000毫秒,跟PLC无关的,是常识
    付明明
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看付明明的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-01 14:31
    你好  三菱FX2N 中   T0到T199 是100MS       你的K1000   也就是 100S  那说的不对了请老师们点评一下
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go