T0是100MS定时器,那么T0 K100是10秒还是166秒,说白了就是PLC时间是按10进制算还是60进制算
oyiwiw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 555 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 20:05
100MS的定时器              就是10S