• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
面向未来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2022-11-14
查看面向未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-30 09:58
我买了个变压器,是220V转380v的,但转的是两项380V的,我想试验三相变频器呢,有没有办法,把两项380变成3相的呢
xuzepu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 238 点
下载积分: 606 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2011-06-20
最后登录: 2024-03-11
查看xuzepu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-30 11:02
提问题时,要把想问的事说清楚,别再把错别字往上发。
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-07-05
查看sccgkong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-30 11:39
你只是少根N
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
hxy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-30 12:05
不可以就用单相直接变三相的!要用变频器才可以。如果你懂的电子技术,你就明白:单相的频率和相序不可能直接变成三项。如果你有兴趣你可以这样试一下:把单相先整流,滤波,在分频,主要是控制时序和触发时间,进行斩波,这样可以得到一个你想要的三相可控的电源!
有兴趣可以和我联系:QQ344225717
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-30 12:48
试验不一定非要三相
fly2008
在工控的道路上要一步一个脚印。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2418 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2008-03-30
最后登录: 2018-07-17
查看fly2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-30 13:17
这个估计不好实现
tjroot
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tjroot的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-30 13:26
这可不好弄啊!
我最爱的女孩
YYD   不得要領.....
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 239 点
下载积分: 780 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2009-06-24
最后登录: 2014-04-11
查看我最爱的女孩的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-30 14:42
能实现  不过不懂哎
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2014-04-17
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-30 16:12
实验 调参数 用 0v 220V  380V  变压器 搞一个就行了   方法如下:0     220v 接输入220v,  0   380v输出就是380v了。
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3325 点
下载积分: 71072 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-12-28
查看西欧工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-30 18:30
直接用220的变频器就好了,它输出是三相的
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-12-27
查看linglong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-30 21:35
可以用了,大多数变频接两项就可能有显示了,L1 L2
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-30 23:22
哈哈,楼主,我很早以前就有研究过这个课题,就是关于2相220V变3相380V怎么用变压器来实现的。不过首先要弄清楚感性负载电流滞后电压90度,容性负载电流超前电压90度,而阻性负载则电流和电压相位不变
1,需要一个三相变压器,初级次级都接成Y形接法,次级直接接负载就可以,关键是初级电路改下
2,初级第一相串个电阻,使它基本成为阻性负载,这样电流和电压的相位不变
3,初级第二相串个电感,使它基本成为感性负载,合理选择,尽量使电流滞后电压60度(要在带负载的情况下才能准确)
4,初级第三相串个电容,使它基本成为容性负载,同上,带上负载,使电流超前电压60度
5,这样三相的电流相位角度情况:第二相滞后第一相60度,第三相超前第一相60度,这样第二相和第三相的相位差是120度,但是三相电源是三相都是相差120度,怎么办呢
6,我们把第一相线圈的头和尾对调即对第一相电流倒相,使它和以前的相位相差180度,这时候你会惊讶的发现,倒相以后的三相电流都相差120度
7,因为次极的电压相位取决与初级的电流相位,所以次级就可以输出三相均衡电压
8,电器参数选择很挑剔,如果没有示波器的帮助,很难合理选择
9,致命的弱点,因为初级的电流相位受次极负载的影响很大,所以只能带固定负载,而由于大阻值电阻的限制,注定了这种电源无法不功率输出
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go