用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
SIEMENS CP5511与PLC通讯时产生IRQ中断的解决方法
上一主题
下一主题
ningxinzpx
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
172 点
下载积分:
454 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2008-05-11
最后登录:
2023-04-23
查看ningxinzpx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-28 14:09
只看楼主
|
小
中
大
(笔记本)电脑操作系统 XP SP3; SIEMENS STEP 7 V5.4 英文版。STEP 7离线时可以正常使用,一旦在线与PLC连接,就产生IRQ报警。由于本机不能在BIOS下更改IRQ地址,重新安装过多个版本的操作系统和STEP7,该问题依然存在。直到修改了电脑系统的注册表,才解决该问题。详细步骤见附件。
附件:
CP5511中断冲突的解决方法.zip
(124 K) 下载次数:37
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
SIEMENS CP5511与PLC通讯时产生IRQ中断的解决方法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问