因要用到三路编码器信号输入采集,查阅手册,发现不同解释,联系三菱400技术支持后得到答复,发上来跟大家讨论一下,有实际用过的朋友还望现身说法

不好意思,刚浏览器有问题,没有传附件选项   

图片在三楼,第一张是三菱编程手册上截图所得
第二张是另外的一本手册上截图所得

询问三菱400技术支持后得知是手册印错了

不是很确认,询问了两次三菱400技术支持,得到相同的答复,并推荐参照英文手册查看
[ 此帖被up116在2011-06-23 13:19重新编辑 ]