gulongbing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3178 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2016-03-12
查看gulongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-23 11:33
本人手上有一台S7-200的PLC,平时用于学习编程试验的,后来用在工程上时,发现有一个输出点Q0.2不动作(动作条件完全具备),我估计是当时可能设置了置位命令,有没有办法彻底清除里面的垃圾程序,恢复出厂设置呀?
我用编程软件中的清除命令能完全清除吗?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-23 11:43
可以啊
签名无效了,麻雀不见了!
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-23 21:47
胆量太小了,其实好多东西自己去体验是最好不过了。
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 70316 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-11-26
查看西欧工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-24 21:04
我就经[常用此功能,清除PLC内存什么都搞定