铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-12
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 13:20
型号:FX1S-30MT-001    控制步进电机发现问题如下:1.通讯不稳定 2.高速脉冲输出不稳定
具体问题如下:使用半年后Y0输出指示灯亮,电机有时转动有时不转动,用万用表测量发现Y0这个点有时有电压输出,有时候没有,触摸屏显示脉冲正在输出。
最后无奈的重新写程序,更换信捷的PLC问题得到解决
建议群友勿使用山寨的三菱PLC做脉冲输出还是使用正版的PLC。
注:PLC是深圳三凌机电有限公司生产的
欢迎各位有使用经验的朋友回帖。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(fxh19861017) 感谢分享
  • 下载积分:+5(shi2999) 感谢分享
  • 下载积分:+2(xqx666) 感谢举报
  • 下载积分:+2(lu831226) 感谢分享
  • 下载积分:+1(liuhanqi) 感谢举报
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    安择电子科技
    机器能做的事就让它去做...!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 717 分
    在线时间: 68(小时)
    注册时间: 2008-07-08
    最后登录: 2023-04-02
    查看安择电子科技的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-07-03 11:10
    我用过几个代替普通的继电器、计时器、开关电路还勉强了,但稳定性差!脉冲输出的不敢用...