型号:FX1S-30MT-001    控制步进电机发现问题如下:1.通讯不稳定 2.高速脉冲输出不稳定
具体问题如下:使用半年后Y0输出指示灯亮,电机有时转动有时不转动,用万用表测量发现Y0这个点有时有电压输出,有时候没有,触摸屏显示脉冲正在输出。
最后无奈的重新写程序,更换信捷的PLC问题得到解决
建议群友勿使用山寨的三菱PLC做脉冲输出还是使用正版的PLC。
注:PLC是深圳三凌机电有限公司生产的
欢迎各位有使用经验的朋友回帖。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(fxh19861017) 感谢分享
  • 下载积分:+5(shi2999) 感谢分享
  • 下载积分:+2(xqx666) 感谢举报
  • 下载积分:+2(lu831226) 感谢分享
  • 下载积分:+1(liuhanqi) 感谢举报
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    zbc58186
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 405 分
    在线时间: 66(小时)
    注册时间: 2009-09-16
    最后登录: 2024-11-24
    查看zbc58186的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-07-09 12:30
    我在客户处见过一个FX1S的山塞版,起初没发觉,有时候上电电源灯都不亮,我用电表测是有电输入的,待断电时间久一点又正常了,起始不知道是啥问题,来回出现几次这种现象之后才感知是不是遇到假货了,结果带回去一检测还真让我见着一个!

    另外还有一次是遇到一个FX3U-485-BD的山塞通讯版,客户总是电话问我为什么检测读不到数值,后来跑过去一看就看着了这么一块胶版发黄的山塞通讯扩展板。