hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 10:19
现在我用一个张力放大器LM-10TA,加两个张力传感器LX-030TD。现在接上传感器就没办法调零位和跨度,就保持-0.7V。不接就可以调,换了一个放大器也是一样。只接其中一个张力传感器也是一样。是张力传感器坏了吗?怎么一对就坏了。
好好学习,天天向上!
tianqiji
工控道路上的石子!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2021-08-31
查看tianqiji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 12:55
检查一下接线和是否有传感器的信号输入。
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778