yangzeliand
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-16 18:59
用一台三菱PLC的235高速记数器记编码器的脉冲输入个数。以下是实测数据:PLC联上电脑编码器转一圈为8100个左右数,但是断开与电脑连接一圈只有2000个左右。插上与拔掉编程线就是两种结果。。头都大了!盼大哥们指点。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-16 19:13
断开PLC与电脑的连线后你在哪里看到的脉冲个数?是触摸屏吗?要是触摸屏的话看看程序里面是不是有转换系数
楼主留言:
没用触摸屏,我是连上电脑监控他一圈的个数,然后拔掉转一圈后再插上电脑监控数据发现的。