chenq2006
www.szshuxin.com专业维修各类变频器、伺服驱动
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 241 点
下载积分: 366 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-12-28
查看chenq2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-16 12:45
前两天遇到三菱 FX1N-64MR的PLC,是货梯上用的,程序里面有几个点没工作,拆下来自己编了个测试程序检测,所有输入和输出点都是好的,只要下载客户程序就不工作。从另外一台一样的PLC把主板拆过来换上就可以工作;从这台好的PLC里读出程序下载到那台PLC里,就不工作。然后又把内存清除了一遍,下载程序试运行,连轿厢开门指示灯也不亮了,没清内存前,指示灯是亮着的,因此感到非常郁闷,哪位遇到过这种情况没有?
读程序和下载时所有选项都勾选了。

前两天买了块好的主板,下载好的PLC程序,还是一样的故障
苦于原厂家没有提供给客户外部接线图,很难查问题啊
附件是程序,哪位高手帮我分析下,X027是一楼开门按钮,按下去后门开不了, 驱动M133后面就没有了
[ 此帖被chenq2006在2011-06-30 20:42重新编辑 ]
附件: 电梯.rar (29 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
dc-jiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2008-03-10
最后登录: 2024-10-11
查看dc-jiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-27 11:17
程式是間接輸出的,繞了彎子。。。。
請將 開門的Y點,最好是IO傳上來,就可以看得出來了。。。。