楼主
发表于: 2011-06-13 22:26
只看楼主
|
小
中
大
我接了一个工程触摸屏连一台E700变频和一台D700变频,频率由触摸屏修改启动由外部端子现在通讯正常但不能启动开机EPUE报警求助变频参数设定注意点
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-23
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-13 22:41
只看该作者
|
小
中
大
好象是79号参数吧,你要设置成 频率给定由通讯,启动由外部控制。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-13 22:41
只看该作者
|
小
中
大
不知道啊
秦汉
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-06-14 11:19
只看该作者
|
小
中
大
选择模式,外部模式,还是什么模式
分享
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
263 个
工控威望:
573 点
下载积分:
2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-12-06
最后登录:
2023-01-10
查看wsc001的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-06-15 17:54
只看该作者
|
小
中
大
工程已搞定整理后与大家分享