1,小弟偶尔看过一些老外的电路图,发现开关电源的输出(24V+,0V),0V会与PE相接。
2,小弟又偶尔看过一电路图中的开关电源的输出(24V+,0V),0V没有与PE相接,独立的。

后来我自己做了一台机器,我想开关电源的0V与PE相接好,还是不接的好,已经犹豫三个月了……,哈哈,真是害死人啊,请各位踊跃讨论此问题,24V电源的公共端到底接了PE好?还是不接PE好?各有什么利和弊?谢谢!



请各位大侠要举例说明啊,不要就几个字,不接地好!接地好!
我们要事例说明,快啊,小弟们期待中……哈哈
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-29
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-14 14:23
不接地为好,不接地为好!一定要接地的机会少之又少,如果不接地的电源需要接地,三分钟就可接好一根线使负端接外壳,如果接地的电源需要他不接地,没三十分钟还真的搞不好,而且有时会遇到很多重叠的问题,比如用户接地不当,电源不良等原因会造成意想不到的麻烦,我们可以轻易回避这样的问题,但用户是没有办法这么轻易处理的,再一个重要的是在装配调试的过程中,如果输出信号碰到机体,就可能造成不可逆转的损失,轻则烧线,重则几十几百元或上千元一下子就完蛋了。。。。。。。

    
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xqx666) 谁证明了?请举例说明