1,小弟偶尔看过一些老外的电路图,发现开关电源的输出(24V+,0V),0V会与PE相接。
2,小弟又偶尔看过一电路图中的开关电源的输出(24V+,0V),0V没有与PE相接,独立的。

后来我自己做了一台机器,我想开关电源的0V与PE相接好,还是不接的好,已经犹豫三个月了……,哈哈,真是害死人啊,请各位踊跃讨论此问题,24V电源的公共端到底接了PE好?还是不接PE好?各有什么利和弊?谢谢!



请各位大侠要举例说明啊,不要就几个字,不接地好!接地好!
我们要事例说明,快啊,小弟们期待中……哈哈
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-08
查看hongming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-14 11:43
实践证明,还是不接的好
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xqx666) 谁证明了?
    hongming
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 958 分
    在线时间: 42(小时)
    注册时间: 2010-11-10
    最后登录: 2024-11-08
    查看hongming的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-20 11:48
    举个例子:我们的设备上有一组回路由N多的微动开关串联而成。由于安装位置的原因,这种微动开关连接点很容易断开或碰到设备导致接地,这个时候0V有没有就很重要了。有接地可能发生情况:一部分开关失灵,一部分正常使用。甚至回路畅通信号显示正常,开关全部失灵。这个大家想想就知道了。