• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jongwon1986
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jongwon1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-12 20:56
描述:上升沿
图片:
两种上升沿有什么区别
求高手解释下
zhy0011520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2024-09-03
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-12 21:08
三菱能画出第一步吗,那样吗?能工作吗?受教了。我要研究研究
awwwwgq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 338 点
下载积分: 732 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-01-12
最后登录: 2015-12-26
查看awwwwgq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-13 09:30
第一个应该是指Y1线路中的上升沿吧,对应三菱的指令应该是movp吧,菜鸟现丑不对的话请谅解
awwwwgq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 338 点
下载积分: 732 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-01-12
最后登录: 2015-12-26
查看awwwwgq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-13 09:32
第二个很普通就不说了
lniedu
工了个控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 305 点
下载积分: 485 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2020-12-07
查看lniedu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-13 10:23
楼主的意思是是
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-13 11:57
这图貌似我有点不能理解
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2011-03-17
最后登录: 2024-04-01
查看jun888006的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-13 16:35
第一行的那个箭头是怎么画出来的,求真相!
电气交流群:107855191
136299093
我行,所以我可以!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 237 点
下载积分: 10404 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-12-25
最后登录: 2024-11-26
查看136299093的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-13 16:38
第二个很正常辅助继电器上升沿。第一个怎么搞出来的 俺们就不理解了,movp应该是地址命令
xtkang
钱不是问题,问题是没钱!钻石恒久远,一颗就破产。水能载舟,亦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 185 点
下载积分: 14359 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-27
查看xtkang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-13 16:57
图片:
那个指令是MEP,MEP 指令前的运算结果为上升沿(OFF → ON) 时,该指令将变为ON( 导通状态)。
如果MEP 指令前的运算结果为上升沿以外,则该指令将变为OFF( 非导通状态)。
其实就是让结果脉冲化。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    lljwtt
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 450 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 6331 分
    在线时间: 230(小时)
    注册时间: 2008-11-14
    最后登录: 2024-09-23
    查看lljwtt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-13 18:24
    是Q系列的指令,尚未用过
    jiyouwang
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1142 个
    工控威望: 693 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 626(小时)
    注册时间: 2007-10-10
    最后登录: 2024-11-05
    查看jiyouwang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-13 20:53
    学习了,还真没用过。
    忆江南
    工业自动化专业设计
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 75(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2024-09-10
    查看忆江南的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-13 22:22
    在楼主所示的程序内,两者是没区别的。
    但第一种上升沿,是上升沿符号前所有堆栈从0FF-ON的上升沿,
    而第二种只能是单独的一个地址的上升沿。
    就正如8楼所示的梯形图
    自动化专业设计 ——设计不一样的人生
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go