qq861107
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qq861107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-11 10:15
我是一个新手  这方面不是很清楚
在做HMI的时候发现工程师的COM3接口 用的485但是接线是695
69脚在485里应该没定义啊
COM1口用的125 这个还能理解
695是为什么?我查了一天资料 也没说可以自己定义引脚啊?
qq861107
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qq861107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-11 11:33
没人知道么?
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2023-01-10
查看wsc001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-11 12:21
不同的上位机COM口定义可能不一样引脚有说明应该不会自己定义发送接收+短接《RD+,SD+》再和下位机发送接收+短接后相连。发送接收—一样相连。地相连