tjdsllq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tjdsllq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-14 08:47
请教电磁流量计和电动阀的先后次序,流体的上游侧是先经过电动阀,再经过流量计?

还是先经过流量计,再经过电动阀?

还是2者的顺序没有关系,没有硬性规定?
kks01
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kks01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-20 09:39
引用
引用第2楼sjm213于2008-03-14 09:25发表的  :
我认为流量计和阀谁前谁后本身应该是没有关系的。
但一般系统应该是原料--泵--流量计--阀--出口这样的顺序。
不是非要把流量计放在阀的前面,而是因为,把阀放在距离出口比较近的地方好一些。
因为若是从阀到流体出口之间管道过长,那么你怎么保证之间的残余流体能够排除干净?那么计量再准确又有什么用处?
并且,在流体先经过阀在经过流量计的情况下,若是在流量计达到流量后阀关闭了,那么阀到流量计之间的流体是不应该再排出的,但能够确保吗?因为一般流量计都是靠流体流动才能正常计量的,那么必须保证流体在流量计的入口有一定压力,阀关掉了,之间的压力并没有立即卸掉,在压力逐渐变小到0(假设)的过程中排出的流体,显然也让计量变得没有意义了。
.......

支持大大