楼主  发表于: 2011-06-08 11:21
用三菱FX2n根据采集脉冲数换算转速要用什么指令?
别的plc有直接计算的指令,如永宏的SPD指令
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 11:25
SPD啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zhangyilin) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    niningtt
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    注册时间: 2010-08-24
    最后登录: 2024-11-16
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-08 14:47
    楼主,你既然知道永宏PLC有SPD,那没为什么还怀疑三菱的呢?三菱是他老么
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    注册时间: 2011-03-11
    最后登录: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-13 18:04
    引用
    引用第2楼niningtt于2011-06-08 14:47发表的  :