三菱PLC的A/D ,D/A 模块,上面的偏移量(OFFSET)和增益(GAIN)调节用来改变什么?有什么用?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-13 15:23
FX特殊功能模块手册上有讲解的,本站有提供下载

比如0-10V对应数字 0-2000  你可以调整成 100-1000  就是用这个两个调节

但同时要和程序对应