tjdsllq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tjdsllq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-13 12:27
三菱PLC的A/D ,D/A 模块,上面的偏移量(OFFSET)和增益(GAIN)调节用来改变什么?有什么用?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-13 15:23
FX特殊功能模块手册上有讲解的,本站有提供下载

比如0-10V对应数字 0-2000  你可以调整成 100-1000  就是用这个两个调节

但同时要和程序对应
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水